Уважаемые прошу поделиться опытом или решением.


У нас есть контроллеры активного фальшпола FCM00NTC00 они способны передавать по протоколу Carel (RS485) данные.
Когда подключаем Moxa uport (RS485-USB) все работает, диспетчерская находится в приличном удалении от контроллера, планировали использовать виртуальный COM (Moxa nPort 5150) не работает, смотрим пакеты, получается так что первый запрос от компьютера к контроллеру в случае с виртуальным ком портом либо проходит, разбивается на части, в итоге и ответ приходит неверный. система пишет нет связи.

делали скорость меньше 1200 вроде начинает иногда схватывать, но крайне неустойчиво.

В Carel посоветовали использовать nport со стороны контроллера и со стороны компьютера, чтобы уйти от виртуализации COM.

Прошу поделиться опытом работы с carel. Modbus в этих контроллерах нету, они крайне примитивные.

Спасибо